Sean todos bienvenidos, éste espacio tiene como objetivo crear el acercamiento y la integración con quienes nos siguen a diario, es un sitio de discusión en línea donde se debaten temas de actualidad, normativos, procedimientos y protocolos donde se aclaran dudas, los participantes publican mensajes al rededor de un tema creando con ello un hilo conductor en torno a contenidos de interés común.

 


Más información:

Oscar Valenzuela  /  F: +56964338848  /  contacto@grupoasec.cl   /  https://grupoasec.cl/

Dirección: Badajoz 45, Piso 17, Las Condes, Región Metropolitana, Chile.


 

58 Replies to “Foros”

  1. Hola, tenía una consulta técnica busqué donde realizarla pero esta es la única instancia que encontré para hacerla ¿para certificar una iglesia su instalación debe ser con EMT y Eva ? O ¿puede ser con Eva pero con PVC embutido que no sea libre de alógeno ?

    • Agradecemos el contacto, según Pliego Técnico Normativo – RTIC N°04. SEC pronto a promulgarse:

      5.8 En instalaciones en que se exige la utilización de canalizaciones Libres de Halógenos, como lo son los Locales de Reunión de Personas, se podrá utilizar canalizaciones NO METÁLICAS o aislantes de conductores, que no cumplan con la exigencia señalada, siempre que se cumpla con las siguientes
      condiciones:
      5.8.1 Solo se podrá utilizar canalizaciones que sean instaladas en forma embutida, pre-embutida u oculta, en paredes o pisos, que contengan una barrera térmica de un material con clasificación de resistencia al fuego del acabado de 60 minutos (RF 60) como mínimo. Se excluyen de esta disposición las tuberías no metálicas, montadas sobrepuestas.
      5.8.2 Solo se podrá utilizar bandejas portaconductoras que cumplan con la Clasificación M1, de las normas NF F16 101, NF F16 102 y posean un comportamiento al fuego, medido mediante el ensayo del índice de oxígeno, no inferior a 40, de acuerdo con la norma ISO 4589.
      5.8.3 Solo se podrán utilizar estas canalizaciones en tendidos de distribución y no en canalizaciones destinadas a Alimentadores o Subalimentadores.
      5.8.4 Estas canalizaciones no podrán cruzar o estar ubicadas en ductos de ventilación.

      Vale decir puede emplear ductos de PVC mientras que su condición de montaje asegure o resguarde un cierto grado de resistencia al fuego, es decir solo embutida o pre-embutida, no califican instalaciones sobre puestas y/o ocultas.

      Saludos cordiales
      GRUPO ASEC CHILE

  2. hola,
    mi consultas son:
    – en una instalación considerada como provisional se puede usar un conductor, cuya aislación, que no cumple con las condiciones de la norma, me refiero a un cordón.
    – del caso anterior, se puede usar esa canalización sin ducto.

    • Buenas tardes, agradecemos el contacto y confianza, atendiendo su consulta podemos señalar lo siguiente:
      De acuerdo al término que usted emplea «Conductor cuya aislación no cumple con la normativa» podemos decir que…. Si los conductores empleados no cuentan con certificación vigente para su uso y la condición ambiente y tipo de instalación o montaje que se requiere, NO SE AJUSTA A LAS EXIGENCIAS Y NO SE PUEDEN EMPLEAR. Sin embargo creemos que falta información que complementar a su consulta, señalar que el término «canalizaciones» se define como: Conjunto formado por conductores eléctricos y los accesorios que aseguran su fijación y protección mecánicas, dicho ésto podemos señalar que… SI, existen conductores que puede emplear tendidos directamente en la tierra (Multiconductores, multipolares NYY – TTU – TTMU – XTU – XTMU – PT – USE – Otros), para lo cual dicho conductor debe estar debidamente certificado para ésa condición.

      Saludos cordiales
      GRUPO ASEC CHILE

    • Gracias por estar siempre compartiendo informacion necesaria y de calidad, por favor enviar «ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A LA RED ELÉCTRICA», de ante mano muchas gracias.

  3. muchas gracias por su respuesta. Para ser mas preciso, voy a diseñar el proyecto de un stand el cual se montara en el lugar y dura dos días y luego se desmontara. Guiando me por la normativa, que tipo de conductor puedo usar para montar los stand y en que caso debo usar canalización como PVC. Y si pudiera usar cordón puedo usarlo sin canalización como por ejemplo PVC.

    • Agradecemos el contacto y confianza, atendiendo su consulta podemos señalar lo siguiente: falta información, sin embargo dependerá del tipo de tránsito (liviano o pesado) si es evento o espectáculo público las instalaciones no deben quedar expuestas a la manipulación de terceros.

      Saludos cordiales
      GRUPO ASEC CHILE

      • Etimados,
        Me disculpo por mi ignorancia, pero no se cual sera la diferencia entre liviano o pesado y cual seria la definición de evento y espectaculo. Quisiera saber en estos casos que tipo de conductor se debe usar y que tipo de canalización o si bastaría con no dejarlo expuesto (escondido) o a 2,5 metros de altura.

    • Estimado Víctor agradecemos el contacto, atendiendo a su consulta señalar que falta información (….) a que norma se refiere??
      Junto con ello referimos que la línea EMT (Electrical Metallic Tubing) Tubos conduit de acero galvanizados según la norma de fabricación es: UL 797; NTC–105; ANSI C 80.3 y la tubería EMT deben ser fabricadas en instalaciones Certificadas por ISO 9001-2000 y deben cumplir con todos los requisitos técnicos exigidos nacionales e internacionales para las instalaciones Eléctricas. Dicho esto, podemos decir que «en la medida que cuenten con la debida certificación para su uso en nuestro país, puede emplearla en la condición ambiente o tipo de montaje que lo requiera».

      Adicionalmente usuarios nos indican que la EMT «de tipo económica» no paso las pruebas de resistencia (no tenemos documento oficial) y que podrían descontinuar del mercado, le recomendamos la tubería cuenta con certificación Ansi c80.

      Dejamos a su disposición información para complementar
      https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0035214

      Saludos cordiales
      GRUPO ASEC CHILE

  4. Estimados tengo una consulta técnica sobre canalización subterránea.

    ¿Que tipo de tubería se debe usar para una canalización subterránea donde existe transito de vehículos?, que este dentro de la normativa y ¿Que conductor se debe usar para esta canalización?

    Sin otro particular me despido.
    Saludos

    • Estimado agradecemos el contacto, atendiendo a su consulta señalamos lo siguiente:
      Canalización Subterránea se define como «Canalizaciones que van enterradas en el suelo» dicho ésto, Se entenderá por canalización subterránea a aquella en que los ductos o los conductores van enterrados directamente en el suelo. No se considerará canalización subterránea a aquella que se instale en el radier de una construcción. . Cabe señalar que las tuberías y conductores deben contar con certificación para el uso en la condición ambiente que se requiera. El tipo de canalización (ducto – conductor) dependerá de las especificaciones técnicas del proyecto, pudiendo emplear Tubería PVC Conduit, Schedule, Cañería de acero galvanizado, entre otros, la normativa vigente N.Ch.Elec. 4/2003 señala que «Tuberías metálicas se utilizarán tuberías de acero galvanizado rígidas para uso pesado o tuberías metálicas flexibles aprobadas para este uso, de acuerdo a lo prescrito en las secciones 8.2.6 y 8.2.7.» agregar que en canalizaciones subterráneas está prohibido el uso de conductores tipo TW, THW, THHN, THWN, NSYA.
      Ahora bien, el tipo de ducto y su instalación dependiendo del tipo de tránsito, dependerá del uso y profundidad de enterramiento.

      Señalar que nuestros comentarios y sugerencias son solo indicaciones, desconocemos los detalles y alcances en las solución de cada profesional, experto o proyectista.

      Saludos cordiales
      GRUPO ASEC CHILE

    • Hola buenas
      Estaría totalmente agradecido si me pudiesen enviar la planilla para el cálculo de alimentadores para proyectos.
      Muchas gracias por todos sus tips y consejos, ya que, nunca están de más.

    • Buenas tardes colega
      Me interesa las planilla de SPT, planilla para calculo de alimentadores, y tabla referencial de precios unitarios
      De ante mano gracias

  5. Buenas tardes
    quería solicitar si me podrían enviar la planilla de cálculo de SPT.
    seria de gran ayuda muchas gracias por la ayuda. Saludos

  6. Buenas tardes
    quería solicitar si me podrían enviar la planilla de cálculo de alimentadores.
    seria de gran ayuda muchas gracias por la ayuda. Saludos

  7. Estimados según lo visto en página de Facebook quisiera solicitar la planilla de valores unitarios y la planilla de cálculos de alimentadores, se agradace toda la ayuda brindada gracias.

  8. Saludos estimados.
    Quisiera saber si me pueden fácilitar la planilla de cálculo SPT, cálculo de alimentadores y tabla referencial de precios unitarios.
    De antemano, muchas gracias.
    Saludos.

  9. Sres ASEC

    Junto con saludar y felicitarlos por este aporte que hacen al área eléctrica, vi en el facebook que acá se podía solicitar un excel de calculo para SPT y una tabla de precios referenciales.

    Quedo atento a sus comentarios

  10. Saludos grupo ASEC Chile, vengo por los archivos que ofrecieron hoy en la página de facebook, se los agradecería mucho si me lo envian al correo.

  11. Buenas noches junto con saludarlos y felicitarlos tanto por la página como su compromiso con el fortalecimiento de nuestra profesión.
    Solicito el favor de enviar archivos de cálculos de alimentadores y soy.

    Desde y muchas gracias.

  12. hola estimados , como lo hago para tener las planillas excel de calculo de SPT ,el de alimentadores y tabla de precios referenciales, gracias por el aporte

  13. Estimados
    Que tengan muy buen día!!
    Agradezco si me pueden compartir las especificaciones técnicas para sistemas fotovoltaicos y la hoja de cálculo de los SPT.

    Sigan así son un gran apoyo al rubro.
    Saludos
    GMA.

  14. Hola, me podrían enviar toda la información y o plantillas de electricidad que tengan.
    PD: Buenísima página en especial la de facebook que sube buena información todos los días !!

  15. Hola buenas tardes. Paso por acá antes de las 13:00 hrs para saber si me pueden enviar el documento “especificación tecnica para sistema fotovoltaico conectados a la red alecteica” desde ya muchas gracias por la ayuda.

  16. Hola, buenas noches, muchas gracias por la disponibilidad y atención con que responden cada interrogante que nos van surgiendo.
    Lo mío mas que una consulta técnica, es preguntar si me podrían facilitar el documento “Especificación técnica para sistema fotovoltaico conectados a la red eléctrica». Me sería de gran ayuda.

    Desde ya, muchas gracias.